Kaçak Akım Pens Metre Uygulamasına İlişkin Tartışma
1 Artık akımla çalışan koruyucunun kendisinde bir sorun olup olmadığına karar verme
Artık akım eylem koruyucusu çalıştırılamıyorsa veya sık sık korunuyorsa: dağıtım trafosunda, AC kontaktörünün veya kaçak devre kesicinin çıkış tarafındaki üç fazlı kabloları ve nötr kabloları kelepçelemek için bir kaçak akım pens ölçer kullanın ve ve artık akımı etkinleştirin Koruyucu zorla devreye alınır. Kaçak akım pens ölçerin görüntü değeri şu anda 300mA'dan büyükse, artık akım eylem koruyucusunun iyi olduğunu kanıtlar. Bu sırada, hangi fazın sızdırdığını belirlemek için kaçak akım pens ölçeri kullanın; aksi halde tamir edilmelidir veya kaçak akım çalışma koruyucusunu değiştirmelidir.
2. Hangi faz ve faz hattında kaçak olduğunu belirleyin
Dağıtım trafosunda, alçak gerilim hattını kontrol eden AC kontaktörünün çıkış tarafındaki nötr hattını ayırın ve ardından çıkarılan sigorta çekirdeğini fazlardan birine takın ve fazı bir kaçak akım pens metre ile ölçün. , ölçülen ekran değeri, fazın kaçak akım değeridir. Sırasıyla diğer fazların kaçak akım değerlerini de aynı şekilde ölçünüz.
Hattaki faz tel topraklamasının varlığı nedeniyle cihazda büyük akım hasarı oluşmasını önlemek için (bir kişinin elektrik çalmak için bir hattan bir yere yöntemini kullanması vb. gibi), önce vitesi ayarlayın. test sırasında kaçak akım pens ölçeri maksimum aralığa getirin; görüntülenen değer küçükse, kaçak akım pens ölçerin aralığını miliamper ölçümüne değiştirin.
3 Kaçak olan faz hattını belirledikten sonra, kaçağın yerini belirleyin
Dağıtım trafosunda, kontrol edilecek faz telini sigorta çekirdeğine sokun, nötr teli ve diğer iki fazın sigortalarını ayırın ve kaçak pozisyonu belirlemek için canlı faz telini ölçmek için bir kaçak akım pens metre kullanın. Verimliliği artırmak için biniş direğinin konumu hattın ortasında seçilebilir. Tespit ile kaçak mahallinin hattın ilk yarısında mı yoksa ikinci yarısında mı olduğuna karar verilir ve ardından sızıntıdan şüphelenilen hat bölümü tespit edilir. Benzer şekilde, algılama aralığı daralır. Son olarak, belirlenen küçük aralıkta faz teli destek izolatörünü tespit edin ve menzil içindeki faz kablosuna bağlı kullanıcı bağlantı hattının faz telini tespit edin (yerde veya izolatör Eşzamanlı olarak algılandığında gerçekleştirilebilir) sızıntının spesifik yerini belirlemek için.
Alçak gerilim hattı güç iletimi durumunda, şüphelenilen aralık içindeki alçak gerilim abone hattı için kaçak akım pens ölçer de tespit edilebilir. Test ederken, tek fazlı kullanıcıların faz kablosu ve nötr kablosu aynı anda kaçak akım pens metrenin çenelerine yerleştirilmelidir; trifaze kullanıcıların trifaze kabloları ve nötr kabloları da aynı anda çenelere takılmalıdır. Kaçak arıza yoksa, yük akımı manyetik akısının fazör toplamı şu anda sıfırdır ve kaçak akım pens ölçerin görüntü değeri de sıfırdır; kaçak akım varsa kaçak akımın değeri tespit edilebilir.
4 Kullanıcının dahili hatlarında ve ekipmanında sızıntı olup olmadığını kontrol edin
Kullanıcının güç giriş hattındaki kaçak akım değerini ölçmek için bir kaçak akım pens ölçer kullanın ve aynı zamanda kullanıcının elektrikli ekipmanını ve lambalarını birer birer takıp çıkarın ve değişime bakarak kaçak akımı bulun. kaçak akım pens ölçer tarafından ölçülen kaçak akım değeri Tüm ekipman ve lambalar normalse veya kaçak olan ekipman geri çekilmişse, ancak kaçak akım pens ölçer kullanıcının hala kaçak akıma sahip olduğunu gösteriyorsa, düşük olabilir. kullanıcının gerilim hattında kaçak var. Duruma göre ele alınmalıdır. Önceden gömülmüş ve gizli boru hattının kaçak arızası için, sadece hattı değiştirme veya yeniden kablolama tedavi yöntemi benimsenebilir.
Dikkat edilmesi gereken 5 konu
1 Sızıntı arızalarını ararken, alçak gerilim hattını kontrol eden AC kontaktörünün kısa bir süre güç göndermeye zorlanması gerekir.
2 Sızıntı hatalarını ararken güvenliğe dikkat edin. Birisi denetlemeli ve güvenlik önlemleri almalıdır. Kaçak akım pens ölçerin verilerini okurken, insan vücudu ile canlı parçalar arasında güvenli bir mesafe bıraktığınızdan emin olun. Kaçak akım pens ölçerde HOLD (veri tutma) işlevini kullanmak en iyisidir.
3 Yüksek dereceli harmonikler, az sayıda kaçak akımla çalışan koruyucuya müdahale ederek bunların arızalanmasına neden olabilir. İstasyon alanında ara frekans fırınları gibi büyük harmonik kaynak kullanıcıları varsa, bu tür kullanıcılar tespit sırasında geçici olarak işletimden çekilmelidir.
4 Kaçak akım pens ölçerlerin kullanımı, "tek hat, tek yer" elektrik hırsızlarını bulmada özellikle etkilidir ve özelliği, kaçak akım pens metrelerin yüzlerce miliamper ve hatta birkaç ampere ulaşan büyük değerler göstermesidir. Bilinmeyen elektrik hırsızları yukarıdaki yönteme göre aranabilir ve bu tür elektrik çaldığından şüphelenilen kişiler doğrudan ev kablolarına giderek bir kaçak akım pens metre ile kontrol edebilir.