Kelepçe ampermetre ile kaçak kontrolü ve elektriğin çalınması sorununun tartışılması
Pens ampermetre kullanımına gelince, alçak gerilim hatlarında kaçak olup olmadığını ve hatlarda elektriksel bir davranış olup olmadığını kontrol etmek için pens ampermetre kullanılır. Ana işlemler arasında kaçak akımın ölçülmesi, sızıntının yerinin belirlenmesi, kullanıcıların iç hatlarında ve ekipmanlarında herhangi bir sızıntı olup olmadığının tespit edilmesi yer almaktadır.
Kelepçe ampermetresi ile elektrik sızıntısını ve çalınmasını kontrol edin
1. Kaçak akım koruyucusunun normal olup olmadığına karar verin.
Dağıtım transformatöründe, alçak gerilim hattını kontrol eden AC kontaktörünün çıkış tarafındaki faz hattındaki sigortayı ayırın. Kaçak akım koruma koruyucusu bu sırada normal şekilde çalıştırılabiliyorsa bu, kaçak akım koruma koruyucusunun iyi olduğu anlamına gelir; Aksi halde kaçak akım koruyucunun revizyonu ve değiştirilmesi gerekmektedir.
2. Kaçak akımı ölçün
Dağıtım transformatöründe, alçak gerilim hattını kontrol eden AC kontaktörünün çıkış tarafındaki nötr hattını ayırın. Daha sonra çıkarılan sigorta çekirdeği bir faza takıldıktan sonra pens ampermetre ile faz ölçülür ve ölçülen akım fazın kaçak akımıdır.
Son olarak aynı yönteme göre sırasıyla diğer kaçak fazların kaçak akımını ölçün.
Faz hattının hat üzerinde topraklanması nedeniyle cihazın büyük akımdan zarar görmesi olgusunu önlemek için, kontrol sırasında önce kelepçe ampermetresi büyük akım bloğuna yerleştirilmelidir; Algılama akımı küçükse vitesi kademeli olarak azaltın.
3. Sızıntının yerini belirleyin
Sızıntı olan faz hattı belirlendiğinde sızıntı konumu daha ayrıntılı olarak değerlendirilebilir.
(1) Dağıtım transformatöründe algılama.
Dağıtım transformatöründe kontrol edilecek faz hattını sigorta çekirdeğine takın, nötr hattının ve diğer iki fazın sigortaları ayrılır. Sızıntı konumunu belirlemek için canlı faz hattını bir pens metreyle kontrol edin.
Verimliliği artırmak için, direk hattın ortasına yerleştirilebilir ve tespit yoluyla sızıntı kısmının hattın ilk yarısında mı yoksa ikinci yarısında mı olduğu yargılanabilir ve daha sonra tespit edilebilir. algılama aralığını daraltmak için sızıntıdan şüphelenilen hat bölümü vb.
Son olarak, belirli bir küçük aralıktaki faz hattı direk izolatörü tespit edilir ve bu aralıktaki faz hattına bağlı kullanıcı hattının faz hattı tespit edilir; bu, zeminde veya aynı zamanda izolatör olduğunda gerçekleştirilebilir. Sızıntının spesifik kısmını belirlemek için tespit edilir.
(2) Kullanıcı bağlantısında algılama.
Düşük voltajlı hat güç iletimi durumunda pens ampermetre, düşük voltajlı abone hattının şüpheli aralığa sahip bağlantı hattını tespit etmek için de kullanılabilir.
Test yaparken, tek fazlı elektrik kullanıcılarının faz hattı ve nötr hattı aynı anda pens ampermetrenin çenelerine yerleştirilmeli, üç fazlı elektriğin üç fazlı hatları ve nötr hatları da çenelere yerleştirilmelidir. aynı zamanda.
Sızıntı hatası yoksa, yük akımının ve manyetik akının vektör toplamı sıfırdır ve kelepçe tablosunun göstergesi de sıfırdır; Kaçak akım varsa pens ampermetre kaçak akımı tespit edebilir.
4. Kullanıcının iç hatlarında ve ekipmanlarında sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz.
Spesifik yöntem, pens ampermetre ile kullanıcının elektrik giriş hattındaki kaçak akımı ölçmek ve aynı zamanda kullanıcının elektrikli ekipmanlarını ve lambalarını tek tek takıp çıkarmak ve bakarak kaçak ekipman ve lambaları bulmaktır. pens ampermetre tarafından tespit edilen kaçak akım değişikliğinde.
Tüm ekipman ve lambalar iyi durumdaysa veya sızıntı olan ekipman çekilmişse ancak pens ampermetre kullanıcının hala kaçak akıma sahip olduğunu gösteriyorsa, kullanıcının alçak gerilim hattında sızıntı olabilir ve uygun şekilde tedavi edilmelidir. özel duruma.
Gömülü boru hattındaki sızıntı arızası için yalnızca hatları değiştirmek veya yeniden kablolamak gibi tedavi yöntemini kullanabiliriz.
5. Elektrik kaçağı ve çalınmasında dikkat edilmesi gereken sorunları kontrol ediniz.
Kaçak arızası aranırken alçak gerilim hattının AC kontaktörünü kontrol etmek için zorla elektrik göndermek kısa bir zaman alır.
Sızıntı arızalarını ararken güvenliğe dikkat edin, denetlenmeli ve güvenlik koruma önlemlerini alın. Pens ampermetrenin verilerini okurken insan vücudu ile şarj edilen parça arasında güvenli bir mesafe bırakmanız gerektiğini unutmayın.